體育館運動木地板面層地板的技術要求和檢驗方法,具體如下:
一 運動木地板面層地板的拼裝離縫
技術要求:≤0.5mm
檢驗方法: 用塞尺檢查,準確到0.1mm
二 運動木地板面層地板的高度差
技術要求:≤0.3mm
檢驗方法:用塞尺檢查,準確到0.1mm
三 運動木地板面層地板的表面平整度
技術要求:≤2.0mm/2m
檢驗方法:用2m平尺和塞尺檢查,準確到0.1mm
四 運動木地板面層地板的踢腳線上口平齊
技術要求:≤3mm
檢驗方法:用5m通直線繩(不足5m也采用此方法)及鋼板尺檢查,準確到1mm
五 運動木地板拼縫平直
技術要求:≤3mm
六 運動木地板踢腳線和面層接縫
技術要求:≤3mm
檢驗方法:用塞尺檢查,準確到0.1mm
運動木地板面層地板的其他技術要求:
1 載荷分布板(毛地板)采用非滿鋪鋪裝時,面層地板端面不允許懸空。
2 相鄰面層地板間端接縫應互相錯開,距離≥100mm
3 面層地板鋪設應考慮材質、結構、當?shù)貧夂颦h(huán)境、體育館內環境條件的影響,適當預留伸縮縫間隙,并在施工方案中確定。
4 面層地板邊與墻邊距離為30mm--50mm
5 面層地板與載荷板(毛地板)間采用膠粘劑和專用釘牢固連接,釘距均勻,榫槽不允許缺損,膠粘劑無溢出。
6 現場涂飾的面層地板,應進行表面清潔(注意表面不能有釘、石子、鋸屑等)。表面涂飾過程按工藝設計要求進行。
7 面層地板鋪裝完畢,整個場館應進行全面清理,保證整個場館整潔衛生。